请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 20:25
xiaolu
LIVING ROOM 里有几个 POT LIGHT 灯, 突然其 DIMMER 开关不起作用了 (开关开了关, 关了开, 但灯就是不亮)

到 HOME DEPOT 买了新的同厂家同型号的开关(见下图)换上, 但仍然还是没用 (开关开了关, 关了开, 但灯就是不亮)

换了新的灯泡, 还是没用 (开关开了关, 关了开, 但灯就是不亮)

地下室的电闸盒里控制此 POT LIGHT 的闸(和所有的闸分别的)开了关, 关了开, 还是没用 (开关开了关, 关了开, 但灯就是不亮)

用电表测电压, 见下图: 两根红线(Let's call them A & B): 开关在"关"(OFF)的位置其中一红线 A 为 120V (B 是 0V), 开关在"开"(ON)的位置的话, B 是 120V, A 是 0V. 貌似正常, 应当不是开关的问题.

我是真的黔驴技穷了 :cry 哪位给出点儿主意? 到底什么问题?

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 20:36
sunfish123
哦也是眼前一篇黑,看看阿恩同学在不在?

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 20:42
TomABC
sunfish123 @ Sat Feb 04, 2017 7:36 pm 写道: 哦也是眼前一篇黑,看看阿恩同学在不在?

换个普通开关试试?

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 20:49
XUYCA
90%是开关问题。灯头检查容易,看有没有松动。还有灯头里的垫片太低,要调一下。

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 20:51
yangzw2002
把开关去掉,电直接接上,看看potlight有没有电,没电再把potlight取下来,看看电线有没有电。用测电笔,免接触的。这样就知道哪里出了问题

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 20:52
xiaolu
XUYCA @ Sat Feb 04, 2017 7:49 pm 写道: 90%是开关问题。灯头检查容易,看有没有松动。还有灯头里的垫片太低,要调一下。

1. 此开关控制 8 个 POT LIGHT 灯, 不可能 8 个灯头里突然间都出现了垫片太低,要调一下

2. 我一楼里说了, 刚买了新的同样的开关换了.

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 21:00
Pungo
xiaolu @ Sat Feb 04, 2017 7:52 pm 写道:
帖子发表于 : 04 2月 2017 21:01
xiaolu
yangzw2002 @ Sat Feb 04, 2017 7:51 pm 写道: 把开关去掉,电直接接上,看看potlight有没有电,没电再把potlight取下来,看看电线有没有电。用测电笔,免接触的。这样就知道哪里出了问题

一楼里说了, 测电压没问题. 8 个 POT LIGHT 灯不可能突然都出问题了(8 个都接触有问题, 8 个灯泡都坏了?)

我是真的没招了. :cry

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 21:02
xiaolu
胖Pungo狗 @ Sat Feb 04, 2017 8:00 pm 写道:
xiaolu @ Sat Feb 04, 2017 7:52 pm 写道:
XUYCA @ Sat Feb 04, 2017 7:49 pm 写道: 90%是开关问题。灯头检查容易,看有没有松动。还有灯头里的垫片太低,要调一下。

1. 此开关控制 8个 POT LIGHT 灯, 不可能 8 个灯头里突然间都出现了垫片太低,要调一下

2. 我一楼里说了, 刚买了新的同样的开关换了.

接线有问题,或者跳闸。

地下室的电闸盒里控制此 POT LIGHT 的闸(和所有的闸分别的)开了关, 关了开, 还是没用 (开关开了关, 关了开, 但灯就是不亮)

接线问题? 换上新的开关和原来接法 100% 一样.

还是那句话: 我没招了.

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 21:43
yangzw2002
xiaolu @ 周六 2月 04, 2017 8:01 pm 写道:
您只是测了开关附近电压,并不是灯的

还需要测灯的电压

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 21:45
xiaolu
yangzw2002 @ Sat Feb 04, 2017 8:43 pm 写道:
哎, 测 8 个灯的电压....

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 21:54
yangzw2002
xiaolu @ 周六 2月 04, 2017 8:45 pm 写道:
那测电笔也就是分分钟的事儿,万用表那麻烦多了

把开关去掉,直接把电源和灯接上看看

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 23:23
gryphon
您的开关是3-Way的,也就是说Living room的灯有至少有两个开关控制。您两个开关都栓查换过了吗?

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 04 2月 2017 23:57
阿恩
才看到。如果你不着急,等我从天朝回来给你搞吧。从你的描述来看,可能是spotlight 的接线松了。如果你有信心,可以把pot light拆下,下面有个接线盒子,你看看是不是那里有线松了或断了。

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 05 2月 2017 00:58
一磅黄鲈
所有家用开关都是控制的火线,你这种情况应该是零线虚接检查张森爆客死,看看白线有虚接的没有

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 05 2月 2017 01:33
修车族
如果是两个开关控制,可能是另一个开关的问题。

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 05 2月 2017 05:14
xiaolu
感谢楼上所有回复的钓友. :shake

楼上的 gryphon 和修车族二位说到点子上啦. 对, 昨晚给搞定了, 的确是有两个开关, 其中另外的一个(普通的, 非 3-WAY 的)开关的问题.

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 05 2月 2017 09:24
jimi
xiaolu @ 周日 2月 05, 2017 4:14 am 写道: 感谢楼上所有回复的钓友. :shake

楼上的 gryphon 和修车族二位说到点子上啦. 对, 昨晚给搞定了, 的确是有两个开关, 其中另外的一个(普通的, 非 3-WAY 的)开关的问题.

这4:14发帖,说明8:23肯定在跟黑妞白姐调情呢 :roflmao

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 05 2月 2017 15:47
newcomer
xiaolu @ 周日 2月 05, 2017 4:14 am 写道: 感谢楼上所有回复的钓友. :shake

楼上的 gryphon 和修车族二位说到点子上啦. 对, 昨晚给搞定了, 的确是有两个开关, 其中另外的一个(普通的, 非 3-WAY 的)开关的问题.


另一个是普通开关,这是什么鬼设计。主-从关系, 在家里有必要吗,想不出要用在什么情况下。

我家里也有一个开关设计的鬼怪鬼怪的。主卧浴室的排风开关竟然与楼下的一个开关是连在一起的,都是3-way开关。加拿大的设计师究竟是想象的一种什么情况,需要这种设计。害得我花了一年多的时间才发现这个开关是控制什么的。

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 05 2月 2017 16:06
jimi
newcomer @ 周日 2月 05, 2017 2:47 pm 写道:
我们家也有个开关不知道干什么的 :roflmao

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 05 2月 2017 20:22
haolan0001
jimi.cui @ 周日 2月 05, 2017 3:06 pm 写道:
给你们普及一下 这是加拿大building code 要求的 道理很简单如果二楼着火的话人可以在一楼打开排风扇进行排烟 至于有没有用就不知道了 设计目的是这样

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 05 2月 2017 20:24
xiaolu
newcomer @ Sun Feb 05, 2017 2:47 pm 写道:
主卧浴室的排风开关竟然与楼下的一个开关是连在一起的? 哈哈, 我们家也是如此...

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 05 2月 2017 22:20
newcomer
haolan0001 @ 周日 2月 05, 2017 7:22 pm 写道:
但真觉得必要性不大,不知道有多少人知道这个code,相信也没有多少人知道这个开关的作用(也许我太主观了)

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 06 2月 2017 11:28
Beeknight
xiaolu @ 周日 2月 05, 2017 7:24 pm 写道:
我家也是,应该是building code要求吧。

我家一进门的衣帽间里还有一个开关,不知道是控制什么的。 :crazy:

Re: 请教万能的论坛:号称懂点儿电, 家里灯不工作, 居然就是不知道是什么问题?

帖子发表于 : 06 2月 2017 15:17
gryphon
Beeknight @ 周一 2月 06, 2017 10:28 am 写道:
The outdoor receptacle for Christmas light. Maybe.