分页: 1 / 2

真相大白

帖子发表于 : 21 11月 2020 21:25
sunfish123
话说老房子地下室墙脚一直有水印,一直以为是墙外漏水,修了好几次外墙,可是水迹一直在。最近水都流到地面上来了。
没办法,今天打开隔板,隔温棉扒开,终于找到真相。

一个裂口就在条码上面一点的地方,水还漏在呢,我拿了一个玻璃碗接着水。


请问坛子里面做水管的弟兄,接这种小活吗?

Re: 真相大白

帖子发表于 : 21 11月 2020 22:59
Sergeantpepper
BDBD
去水胶管低水压,觉得用EPOXY 补一炮应該可以..视频用的是putty+bandages
https://www.homedepot.ca/product/waterline-pow-r-wrap-pipe-repair-kit-2-inch-x-30-inch/1000162501
你那个位置用wrap 有点儿尷尬 :)
phpBB [video]

Re: 真相大白

帖子发表于 : 21 11月 2020 23:17
xiaolu
sunfish123 @ Sat Nov 21, 2020 8:25 pm 写道: 话说老房子地下室墙脚一直有水印,一直以为是墙外漏水,修了好几次外墙,可是水迹一直在。最近水都流到地面上来了。
没办法,今天打开隔板,隔温棉扒开,终于找到真相。

一个裂口就在条码上面一点的地方,水还漏在呢,我拿了一个玻璃碗接着水。

请问坛子里面做水管的弟兄,接这种小活吗?

HOME DEPOT(后母的婆),买管子,转接头, 自己搞,应当不难啊。

或者请本论坛的莫德尔元帅同志! 他干这个非常专业。 元帅同志在俺家干过的: 地下室的 DRYWALL 拆开拿下,隔温棉扒开, 类似的管子切段,疏通, 再加接头重新把管子搞定。

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 00:04
johndxu
这个三通貌似换起来还真不难。 只要拧开两头 的大螺帽,就可以旋转三通拧开与第三个管子的连接。拿那个三通到homedepot去买一样的三通, 安续接回就可。螺纹上要缠上防渗胶带。

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 00:37
sunfish123
Sergeantpepper @ 周六 11月 21, 2020 9:59 pm 写道: BDBD
VideoID: https://www.youtube.com/watch?v=RJnAu_RUO4g&app=desktop



多谢椒叔,这个方法可能不行,这一张图片应该更清楚的看到那个裂缝,是整个PVC 断裂

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 00:39
sunfish123
xiaolu @ 周六 11月 21, 2020 10:17 pm 写道:
元帅同志可能忙着大事情吧!

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 00:41
sunfish123
johndxu @ 周六 11月 21, 2020 11:04 pm 写道: 这个三通貌似换起来还真不难。 只要拧开两头 的大螺帽,就可以旋转三通拧开与第三个管子的连接。拿那个三通到homedepot去买一样的三通, 安续接回就可。螺纹上要缠上防渗胶带。


谢谢许大侠,没人接活就自己干吧。

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 00:50
白雪丹枫
这个活不难干,自己搞定没问题。

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 08:26
XUYCA
只要把水关掉。自己干没问题。需要一把zig saw。按照角度买接头。加上密封胶。应该不难。用外部涂胶的办法估计不行。如果能不破坏接头换下来三通。维修就容易了。不知道是否可以采用加热办法。我以前都是直接锯掉。如果能把左右和垂直的三个个大塑料螺母拧动。可以卸下来整个三通。那维修就简单了。不需要动锯。卸下来三通是关键。

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 08:50
johndxu
XUYCA @ 22 11月 2020 07:26 写道: 只要把水关掉。自己干没问题。需要一把zig saw。按照角度买接头。加上密封胶。应该不难。用外部涂胶的办法估计不行。如果能不破坏接头换下来三通。维修就容易了。不知道是否可以采用加热办法。我以前都是直接锯掉。如果能把左右和垂直的三个个大塑料螺母拧动。可以卸下来整个三通。那维修就简单了。卸下来三通是关键。

Zig saw 锯开? 我感觉不需要锯。只要一把管子钳把两头的大螺母(我们以前叫它union, 不知这里叫啥)拧开。

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 08:53
johndxu
Google pipe union

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 09:50
Sergeantpepper
哦,裂得利害呀
白的PVC, 黑的ABS
胶管那些叫 Slip Joint

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 09:57
seanchen2004
这个是ABS黑管,全部是用ABS胶粘起来的,破损需要全部换掉,必须切掉,是拧不开的。这里的操作空间小,各个接头间的空隙太小,所以不可能只换破损位置。

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 10:02
seanchen2004
接铜管的两头是可以拧开的,我觉的需要把标签以下的全换了,左边的2x4要锯掉,以便操作。

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 10:03
seanchen2004
是三通接铜管的部分全换掉

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 10:23
johndxu
记得我以前洗衣房下水管漏水修的时候,塑管与硬管连接处时用slip jiont的, 连密封胶都不用, 里面有个塑料密封圈的。这个三通中间那根管子好像是没有螺纹, 那就得切割了

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 10:44
阿恩
我靠,还有三大虾搞不定的事?

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 11:26
Beginner
我这有胶水和锯子

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 11:31
Alafly
莫莫超级厉害的 :up

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 11:56
Sergeantpepper
永遠啲莫莫....掛念著 :laugh3

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 12:09
Sergeantpepper
johndxu @ Sun Nov 22, 2020 9:23 am 写道: 记得我以前洗衣房下水管漏水修的时候,塑管与硬管连接处时用slip jiont的, 连密封胶都不用, 里面有个塑料密封圈的。这个三通中间那根管子好像是没有螺纹, 那就得切割了


切割了.....用硬或者軟啲 coupling 接回

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 12:18
Sergeantpepper

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 12:34
一磅黄鲈
这个活不好干!有角度的!为了方便走水尽量避免用直角管连接!

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 13:00
贪钓
我好向干过,但忘了咋干了。但凭三大侠的智慧和才干,要是找不到淫给干,就相信你能干,因为我都能干。

Re: 真相大白

帖子发表于 : 22 11月 2020 14:37
Pungo
用个不锈钢的卡子紧固一下看看,通常些许的漏水会由钙质沉淀而密封住,这是排水,没有压力。我家sink下面就是这么弄的。