我琢磨着把一些12v的MR16天花板射灯改成120v的GU10。貌似把MR16的变压器拆了,再接上GU10的socket就行。
但西人论坛中有人说因为电压的区别,这么改可能不符合building code。
我的射灯盒子里写着120v是primary(如图)--- 是不是这就意味着换GU10没问题呢?
yangzw2002 @ 周五 4月 07, 2017 5:27 pm 写道: 你把原来的拆了,换上新的同尺寸gu10的spot light不就可以了吗?
不建议去掉变压器这样的改动
gryphon @ 周五 4月 07, 2017 8:13 pm 写道: 为啥要换GU10?相同瓦数halogen Mr16比GU10要亮,寿命也长。Mr16也有LED的。要改的话包括Housing需要全换。部分改装灯具要经过ESA检查才能通电。还有Liability issue: 一般灯具引起火灾保险公司赔,你改装的保险公司很可能不赔. 一句话,别折腾了。
Beeknight @ 周五 4月 07, 2017 8:54 am 写道: 我琢磨着把一些12v的MR16天花板射灯改成120v的GU10。貌似把MR16的变压器拆了,再接上GU10的socket就行。
但西人论坛中有人说因为电压的区别,这么改可能不符合building code。
我的射灯盒子里写着120v是primary(如图)--- 是不是这就意味着换GU10没问题呢?
gryphon @ 周日 4月 09, 2017 12:54 am 写道: 你在大店里能买到的Pot light housing 都自带有接头的,PAR16, GU10,MR16等,都有CSA或CUL认证才能公开卖的。1.你不大可能在大店里买到单独的GU10接头2.即使你能买到私自改装灯具,去掉变压器,接GU10接头也是需要ESA检查的,因为改装使原来lighting fixture的认证失效了。3要想改装符合ESA要求必须把整个Housing先卸下来,因为Connectors必须在Electric box里。Housing的钱和改装的Labor可能比Mr16 LED灯泡贵很多。